절연유 용존가스 분석 방법

ASTM D 3612 (Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chro- matography) IEC 60567 (Oil-Filled Electrical Equipment Sampling of Gases and Oil for Analysis of free and Dissolved gases - Guidance)에 정의되어 있으며, 세부적으로 절연유중의 용존가스를 추출하는 방법에 따라 아래의 3가지 방법으로 구분됩니다.

 

- Method A : Vacuum Extraction

- Method B : Stripper Column Extraction

- Method C : Headspace Sampling

 

당사는 ASTM D 3612 [Method C]를 적용하며, 보유 장비는 다음과 같습니다.

- Gas CHromatography : Agilent Technologies 7890A

- Headspace Sampler : Agilent Technologies G1888